Re: Дымовые выбросы

Сообщение не лупаритет Did67 » 18/03/18, 10:37

Все это сходится к диспропорции в отношении количества гранул / воздуха для горения, по крайней мере, в определенное время. Не хватает воздуха (или слишком большого количества гранул). Горение задушено, оно курит и откладывает сажу. На этом мы договоримся.

Вот почему!

а) Я не думаю, что, вероятно, «слишком много» гранул; это винт подачи, который доза: он работает, или он не работает ...

б) поэтому мне кажется, что время от времени мало воздуха.

И там мы просто обошли множество параметров:

- воздух в комнате: у нас было хорошо (дверь гаража открыта, ничего не меняет)
- избыточное давление в дымоходе из-за ветра: было сказано, что нет
- препятствие «где-то» в дымоходе: мы сказали «нет», потому что временами это работает
- остается в основном путь воздуха в обменниках: априори, вы открылись, и он не был инкриминирован; априори, работает механизм очистки «турбулизаторов»?
- все больше, кажется, ограничено со стороны вентилятора: понижение режима?

1). Или это также ошибочно (это случилось однажды на моем: за фланцем, который несет плавники, бистр накапливался, он «протирался» против фланца, поэтому скорость вращения вентилятора снижалась разборка и «прохождение» за фланцем с кусками картона, разрезанного на полоски, решила проблему).
2) Веники ??? (но два с половиной года кажется коротким - ожидаемая продолжительность жизни, я думаю, гораздо важнее - после того, как вы никогда не будете в безопасности от дефекта и ненормального износа)
3) Электроника: ошибка в электронной плате, которая управляет этим и постоянно вычисляет скорость, необходимую для отправки команды ...
0 x

Axoul
Я изучаю econologic
Я изучаю econologic
сообщений: 28
Надпись: 17/02/18, 21:13

Re: Дымовые выбросы

Сообщение не лупаритет Axoul » 27/03/18, 06:57

Я вывел вентилятор из котла, и он, кажется, работает хорошо (без шума и достаточно чистого). На его месте накапливается бистр, поэтому я снова чищу, но не меняю.

Пластина горелки заполнена гранулами, но она горит немного с одной стороны. Зная, что воздух должен проходить через маленькие отверстия на этой тарелке, которые мало можно воспроизвести?
Винт, который приносит гранулы, вращается почти постоянно, гранулы даже не успевают гореть и накапливаться в доме.
Каков элемент, который управляет подачей гранул?
0 x
Аватар де l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
сообщений: 12814
Надпись: 20/01/08, 16:34
Расположение: Эльзас
х 4341

Re: Дымовые выбросы

Сообщение не лупаритет Did67 » 27/03/18, 09:04

Подающий винт и вентиляторы управляются электронной платой.

Опять же, я не знаю SMART. На мой, он работает с «временным шагом»: например, «электрический импульс 2 секунд», за которым следует пауза 5 и т. Д.. Два временных шага изменяются (более или менее время винта или больше или меньше времени паузы) в зависимости от потребности, фазы горения ...

Внимание, во время холодного запуска, у меня также есть непрерывная подача, чтобы заполнить горелку. Затем котел находится в «фазе зажигания 1», а затем фаза «2 ignition» (где она все еще сохраняется, но подача высыхает) перед переходом в «нормальный» режим (где модулируются воздух и гранулы). Все это определяется температурами очага и паров.
0 x
Филипп Schutt
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 1521
Надпись: 25/12/05, 18:03
Расположение: эльзасе
х 7
Контактное лицо:

Re: Дымовые выбросы

Сообщение не лупаритет Филипп Schutt » 30/03/18, 13:57

Можете ли вы подтвердить, что ни воздухозаборник, ни дымоход не заблокированы?
Вы запустили кисть по всей длине дымохода и увидели, что она проходит?
Что вы любите курить?
он пахнет дымом, забитым или слишком холодным
0 x
Аватар де l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
сообщений: 12814
Надпись: 20/01/08, 16:34
Расположение: Эльзас
х 4341

Re: Дымовые выбросы

Сообщение не лупаритет Did67 » 30/03/18, 14:09

Если я не путаю «случаи», это SMART, поэтому конденсация Окофена. Канал холодный (на выходе из котла он составляет около 35 ° C, в зависимости от модуляции).

Поэтому корпус из нержавеющей стали (капает).

И поэтому извлечения газов происходит пульсирование.
0 x

Филипп Schutt
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 1521
Надпись: 25/12/05, 18:03
Расположение: эльзасе
х 7
Контактное лицо:

Re: Дымовые выбросы

Сообщение не лупаритет Филипп Schutt » 30/03/18, 17:04

то остается только физическая вилка, если исключить вилку из-за массы холодного воздуха.
если сообщение «дымный ветер» означает, что экстрактор неисправен, что также возможно.
Действительно, обычно обычно измеряется скорость вращения на экстракторе, и если требуемая скорость не достигнута или если измеренная скорость аберрантная, машина переходит в заблуждение. У кого-нибудь есть список сообщений об ошибках и их значения?
0 x
Аватар де l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
сообщений: 12814
Надпись: 20/01/08, 16:34
Расположение: Эльзас
х 4341

Re: Дымовые выбросы

Сообщение не лупаритет Did67 » 30/03/18, 17:14

На «Pellematic» он является фанатом немецкого происхождения EBM-PAPST. Я помню, что кто-то опубликовал на форуме слегка скрученную ось из-за дисбаланса из-за депозита бистро ...
0 x
Филипп Schutt
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 1521
Надпись: 25/12/05, 18:03
Расположение: эльзасе
х 7
Контактное лицо:

Re: Дымовые выбросы

Сообщение не лупаритет Филипп Schutt » 30/03/18, 17:40

да, мы находим EBM у многих производителей и вообще с датчиком скорости.
Я подозреваю, что этот датчик дает слишком высокое значение, поэтому карта пытается замедлить работу, что вызывает нехватку воздуха.
И поскольку значение не соответствует допустимому диапазону, оно ошибочно.
0 x
Axoul
Я изучаю econologic
Я изучаю econologic
сообщений: 28
Надпись: 17/02/18, 21:13

Re: Дымовые выбросы

Сообщение не лупаритет Axoul » 02/04/18, 23:17

У меня есть камин из нержавеющей стали, и он не засорился.
Тем не менее, я перезапускаю котел, и у меня создается впечатление, что дым падает, когда он выходит из дымохода. Затем он накапливается в горелке и дымоходах.
Дым застаивается и с трудом выходит из канала.
Думаете, что дым слишком холодный?
0 x
Axoul
Я изучаю econologic
Я изучаю econologic
сообщений: 28
Надпись: 17/02/18, 21:13

Re: Дымовые выбросы

Сообщение не лупаритет Axoul » 09/04/18, 14:46

Я очистил весь канал, вентилятор, камин и т. Д., Он превращается в полдня и повстанцев.
Я тестировал другие гранулы, но ничего не делал
У меня сложилось впечатление, что слишком много гранул и что у них нет времени на то, чтобы нормально гореть.
Есть ли настройка?
0 x