Retour свиток Стоп Автоматический режим

Отопление, изоляция, вентиляция, VMC, охлаждение ...Добыча урожая Горячая вода Электрическая

Отопление, изоляция, вентиляция, VMC, охлаждение ... короткий тепловой комфорт. Изоляция, энергия древесины, тепловые насосы, но и электричество, газ или нефть, VMC ... Помощь в выборе и реализации, решение проблем, оптимизация, советы и хитрости ...
PVresistif
Я понимаю econologic
Я понимаю econologic
сообщений: 64
Надпись: 26/02/18, 12:44
х 6

Re: Выход электричества горячей воды

Сообщение не лупаритет PVresistif » 07/04/18, 10:30

небольшое теоретическое напоминание тем, кто хотел бы увеличить толщину кало их водонагревателя:
- 1), увеличивая толщину, вы увеличиваете внешний диаметр в контакте с холодной средой, чтобы увеличить поверхность обмена и, следовательно, потери.
-2), если вы положите пальто из стекловолокна в неотапливаемый и влажный объем, шерсть будет впитывать влагу, а изоляция будет разрушена
Так что положите пальто, это плохая идея. Хорошей идеей является перемещение водонагревателя ближе к устройствам и в нагретом объеме
Вы уменьшаете потери и, кроме того, сохраняете электрические детали и кало, подверженные износу, в присутствии влаги.

Еще один момент: помещение водонагревателя под крышу на чердаке подвергается серьезным разочарованиям в случае утечки воды (водяного повреждения), что неизбежно, поскольку водонагреватели становятся все более хрупкими (запрограммированным устареванием, это будет из-за коррозии, что устройство, вероятно, сделает душу)
0 x

Аватар де l'utilisateur
chatelot16
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 6960
Надпись: 11/11/07, 17:33
Расположение: Ангулем
х 232
Контактное лицо:

Re: Выход электричества горячей воды

Сообщение не лупаритет chatelot16 » 07/04/18, 23:18

ничего не говори!

добавление изоляции увеличивает общий диаметр ... но это внутренний или внешний диаметр, который рассчитывается для расчета потери?

ни то, ни другое: каждый слой изоляции добавляет тепловое сопротивление, которое уменьшает потери ... конечно, если мы увеличим количество слоев до бесконечности, мы достигнем точки, где диаметр слоев станет таким что это не приносит многого ... но на практике мы всегда остаемся далекими от этого крайнего абсурда

конденсат? Почему? изоляция должна быть проветриваема на холодной стороне и водонепроницаема на теплой стороне ... так что бак водонагревателя водонепроницаем, а холодная боковая стекловата не нуждается в герметизации против конденсации

поэтому мы можем изолировать резервуар для горячей воды в любом случае с помощью любой стеклянной ваты

единственной проблемой является текущий термостат водонагревателя, который абсолютно необходимо охлаждать, чтобы не повышаться до температуры воды
1 x
Аватар де l'utilisateur
izentrop
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 3130
Надпись: 17/03/14, 23:42
Расположение: пикардии
х 172
Контактное лицо:

Re: Выход электричества горячей воды

Сообщение не лупаритет izentrop » 08/04/18, 09:51

PVresistif писал (а):- 1), увеличивая толщину, вы увеличиваете внешний диаметр в контакте с холодной средой, чтобы увеличить поверхность обмена и, следовательно, потери.
Очевидно, что неправильно, меры показывают это без вопросов.
PVresistif писал (а):-2), если вы положите пальто из стекловолокна в неотапливаемый и влажный объем, шерсть будет впитывать влагу, а изоляция будет разрушена
Паровой барьер не предназначен для собак. : Mrgreen:
PVresistif писал (а):Еще один момент: помещение водонагревателя под крышу на чердаке подвергается серьезному разочарованию в случае утечки воды (повреждения водой)
Только истинное утверждение.
Память о крещении со зятем или потолком упала на стол. К счастью, знак предшественника заставил нас уйти вовремя :P
1 x
Cum hoc ergo propter hoc ... Другими словами: Корреляция не является причинностью.
Аватар де l'utilisateur
Forhorse
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 1774
Надпись: 27/10/09, 08:19
Расположение: Перш Ornais
х 16
Контактное лицо:

Re: Выход электричества горячей воды

Сообщение не лупаритет Forhorse » 08/04/18, 14:05

izentrop писал:
Паровой барьер не предназначен для собак. : Mrgreen: [/ Цитата]

Это даже не история пароизоляции ... это всего лишь история пара. Из водонагревателя в хорошем состоянии нет причин, чтобы из него вытекал какой-либо пар или влажность. Поэтому никакого риска конденсации не существует.
0 x
Аватар де l'utilisateur
izentrop
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 3130
Надпись: 17/03/14, 23:42
Расположение: пикардии
х 172
Контактное лицо:

Re: Выход электричества горячей воды

Сообщение не лупаритет izentrop » 09/04/18, 00:53

Да, вы правы, но в этом случае необходимо защитить внешнюю часть стеклянной ваты. Либо изоляция из крафт-бумаги, либо более твердая: водонепроницаемая мембрана. http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20ballon/
Фото и Галерея и Картика товара
0 x
Cum hoc ergo propter hoc ... Другими словами: Корреляция не является причинностью.

PVresistif
Я понимаю econologic
Я понимаю econologic
сообщений: 64
Надпись: 26/02/18, 12:44
х 6

Re: Выход электричества горячей воды

Сообщение не лупаритет PVresistif » 10/04/18, 19:18

Я вижу здесь, что тепловая энергия действительно не известна, это упражнение новичка для расчета толщины изоляции, из которой изоляция увеличивает потери; с другой стороны, я помню, что для цилиндра (водонагревателя) тепловое сопротивление не зависит от толщины, а от логарифма отношения диаметров int и ext (см. математический курс 1er для вызова на журналы).
Влага: водонагреватель не изолирован стекловатой, а полиуретаном, который является закрытой структурой (поэтому менее чувствителен к влаге)
Я бросаю вызов любому, кто мог бы измерить характеристики изоляции водонагревателя - все данные о потерях изготовителя являются вычислительными и, следовательно, теоретическими; мы можем думать, что они недооцениваются.
Реагировать в буддизме: не стремиться к тому, чтобы все изменить, а скорее соответствовать реальности; Уверяю вас, что водонагреватель в ванной комнате является идеальным и самым прибыльным .... все достижения достигнуты:
Мини-инвестиции, мини-потери, электрооборудование в отапливаемой среде идеально подходят для продолжительности материала ......
Ciaôoooooo
0 x
Ахмед
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 6748
Надпись: 25/02/08, 18:54
Расположение: Бургундия
х 455

Re: Выход электричества горячей воды

Сообщение не лупаритет Ахмед » 10/04/18, 19:38

Все согласны с вашим последним моментом, даже теми, кто не является буддистами! 8)
В остальном это действительно что-то: вы, вероятно, путаетесь с экономичной толщиной изоляции, которая является компромиссом (действительным только во время расчета) между увеличением стоимости изоляции и дополнительной стоимостью, когда тепловой коэффициент становится маргинальным ...
Это изоляционные логарифмы? :D
0 x
"Не верьте, прежде всего, что я вам скажу."
dede2002
Гранд Econologue
Гранд Econologue
сообщений: 782
Надпись: 10/10/13, 16:30
Расположение: Женева сельской местности
х 76

Re: Выход электричества горячей воды

Сообщение не лупаритет dede2002 » 10/04/18, 19:44

Есть деталь, которая не следует упускать из виду, заключается в том, что водонагреватель постоянно подается «почти» с очень холодной водой внизу.

У меня были некоторые «заботы» о том, чтобы увидеть лужу под водонагревателем утром, но это не просто утечка конденсата.

Таким образом, нижняя изоляция практически бесполезна, пока горячая вода отходит от дна бака, холодно.
Пока стратификация не нагревается, только верх остается горячим, но как только вода нагревается, вода заваривается конвекцией и дном, которую сложнее изолировать, тепло и излучать.

Если мы установим термостат достаточно высоко (и у нас будет достаточно мощности), у нас редко будет вода с теплой водой, но если мы постоянно нагреваем небольшую мощность, у нас нет стратификации и водонагреватель излучается снизу.
0 x
Аватар де l'utilisateur
Forhorse
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 1774
Надпись: 27/10/09, 08:19
Расположение: Перш Ornais
х 16
Контактное лицо:

Re: Выход электричества горячей воды

Сообщение не лупаритет Forhorse » 10/04/18, 22:03

Если водонагреватели изолированы полиуретаном, это прежде всего по механическим причинам. Для транспортировки и хранения его можно использовать любым способом, не подвергая опасности утечку изоляции при поступлении на конечного пользователя.
В промышленной изоляции (горячая вода, пар, печи или горячие жидкости в целом) мы используем в основном каменную вату, что не создает особых проблем.
Полиуретан используется для изоляции холодных жидкостей (например, установка для холодной воды), потому что действительно существует большая проблема конденсации.
0 x
Аватар де l'utilisateur
Forhorse
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 1774
Надпись: 27/10/09, 08:19
Расположение: Перш Ornais
х 16
Контактное лицо:

Re: Выход электричества горячей воды

Сообщение не лупаритет Forhorse » 10/04/18, 22:16

dede2002 писал:
Если мы установим термостат достаточно высоко (и у нас будет достаточно мощности), у нас редко будет вода с теплой водой, но если мы постоянно нагреваем небольшую мощность, у нас нет стратификации и водонагреватель излучается снизу.


Стратификация не имеет ничего общего с тепловой энергией, это просто вопрос плотности. Горячая вода менее плотная, поэтому она поднимается.
Когда весь объем, который нужно нагреть, находится при той же температуре, и мы продолжаем его нагревать, он начинается снова: вода немного горячее, чем остальная, до тех пор, пока весь объем не будет снова при той же температуре.
Короче говоря, конвекция кашлянула ...