Повышение эффективности гидравлической пеллетной печи (EcoTherm Thermorossi H2O)

Сообщение не лупаритет Christophe » 14/05/18, 13:31

После улучшения самого камина (см. отопление-изоляция / THERMOROSSI-h20-34-ошибок нет-Temp-Сопротивление-повышения-на сжигание на дому-t15658.htmlВот усовершенствование 2ieme, сделанное на гидравлической пеллетной печи Thermorossi EcoTherm H2O 34, чтобы повысить ее производительность ...

Это создать перегородку для пламени и дымовых газов для улучшения теплообмена на водной горке (которая окружает камин). Метод может быть немного менее интересен на воздушной пеллетной печи ... хотя: чем дольше пламя и газы остаются в доме, тем лучше.

а) В начале разыскиваемых непосредственно паяных пластин на плитах плиты, но несъемный и немодульный характер заставил меня отказаться от идеи, кроме сварки на лезвии воды, это не страшно ... коротко разборный лучше!

б) Так что я 2 «столы» в сварном стал просто помещены в доме и кто делает хороший лабиринтный газа (при максимальной мощности, пламя достигает на высоту стола 2ieme у входа в 2ieme перегородка).

c) «Горячая» перегородка слева, потому что именно здесь вода самая горячая, на другой модели плиты нужно будет подумать об этом.

d) Поскольку печь работает в режиме депрессии, важно не создавать слишком больших потерь давления, поэтому я рассчитал поперечное сечение в 2,5 раз больше, чем у обменника (который расположен после фокуса вверху).

e) Между лотками и стенами камина имеется промежуток в несколько мм, чтобы компенсировать расширение

Chicane_pellets.jpg
Chicane_pellets.jpg (343.7 KIO) Просмотрено 1155 раз


Я добавил отверстия 2 7 мм на левую наклонную пластину, чтобы добавить третичный воздух и «направить» пламя

Chicane_pellets_bas.jpg
Chicane_pellets_bas.jpg (410.83 KIO) Просмотрено 1155 раз


Chicane_pellets_haut.jpg
Chicane_pellets_haut.jpg (344.43 Kio) Просмотрено 1155 раз


После нескольких часов использования:
- Видишь, я не убираю ... : Сырный:
- на лотках нанесено большое количество золы: это меньше золы в канале и в исходном теплообменнике (меньше обслуживания, меньше подметания)
- Эти накопления, безусловно, уменьшают теплообменники в этих местах (но хорошо, учитывая теплопроводность стали ... Я не знаю, насколько это важно)

Chicane_pellets4.jpg
Chicane_pellets4.jpg (457 KIO) Доступно через 1155 раз


Мы видим, что он нагревается больше в очаге:

Chicane_pellets3.jpg
Chicane_pellets3.jpg (299.23 KIO) Доступно через 1155 раз


Я не нашел никаких фотографий пламени в эксплуатации ...

Вспомогательный вопрос: это не красная змея, которая пытается войти в дом сверху на фотографию 1ere, но пружинный наконечник основного теплообменника (см. Руководство: скачать / file.php? ID = 5767 ). Вопрос: откуда этот красный цвет?
0 x
Был ли этот форум полезным или целесообразным? Помогите ему тоже поэтому он может продолжать это делать! Статьи, анализ и загрузки в редакционной части сайта, опубликовать свою! Извлеките (часть) ваши сбережения из банковской системы, покупайте криптовалюты!

Ахмед
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 6748
Надпись: 25/02/08, 18:54
Расположение: Бургундия
х 455

Re: Повышение эффективности гидравлической пеллетной печи (EcoTherm Thermorossi H2O)

Сообщение не лупаритет Ахмед » 14/05/18, 13:58

ChristopheЯ думаю, вы становитесь смешными!
0 x
"Не верьте, прежде всего, что я вам скажу."
Аватар де l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
сообщений: 47154
Надпись: 10/02/03, 14:06
Расположение: планета Серра
х 436
Контактное лицо:

Re: Повышение эффективности гидравлической пеллетной печи (EcoTherm Thermorossi H2O)

Сообщение не лупаритет Christophe » 14/05/18, 15:40

Ах ах ах !! : Сырный: : Сырный: : Сырный:

Я препираюсь за менее кусающие пепельницы!

Итак, что это за красная окраска? Вы хорошо знаете металлургию?
0 x
Был ли этот форум полезным или целесообразным? Помогите ему тоже поэтому он может продолжать это делать! Статьи, анализ и загрузки в редакционной части сайта, опубликовать свою! Извлеките (часть) ваши сбережения из банковской системы, покупайте криптовалюты!
Ахмед
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 6748
Надпись: 25/02/08, 18:54
Расположение: Бургундия
х 455

Re: Повышение эффективности гидравлической пеллетной печи (EcoTherm Thermorossi H2O)

Сообщение не лупаритет Ахмед » 14/05/18, 17:58

Возможно, окисление?
0 x
"Не верьте, прежде всего, что я вам скажу."
Аватар де l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
сообщений: 47154
Надпись: 10/02/03, 14:06
Расположение: планета Серра
х 436
Контактное лицо:

Re: Повышение эффективности гидравлической пеллетной печи (EcoTherm Thermorossi H2O)

Сообщение не лупаритет Christophe » 14/05/18, 18:32

Да, возможно, это своего рода окисление, но оно сильное, потому что металл стал мягким (я сломал наконечник, прикоснувшись к нему рукой ...) ... Я надеюсь, что остальная часть плиты не будет не терпите той же судьбы! : Сырный:

Фото?
0 x
Был ли этот форум полезным или целесообразным? Помогите ему тоже поэтому он может продолжать это делать! Статьи, анализ и загрузки в редакционной части сайта, опубликовать свою! Извлеките (часть) ваши сбережения из банковской системы, покупайте криптовалюты!

Аватар де l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
сообщений: 12814
Надпись: 20/01/08, 16:34
Расположение: Эльзас
х 4341

Re: Повышение эффективности гидравлической пеллетной печи (EcoTherm Thermorossi H2O)

Сообщение не лупаритет Did67 » 16/05/18, 10:18

Окислы железа красные ... Что тревожит то, что это красивый красный цвет! Это «пыль», поэтому неудивительно, что это «демонтировано» пальцем ...

Но действительно, это беспокоит то, что может случиться выше!

Для ваших «шиканов»: на этом уровне у вас уже есть «карманы» воды на другой стороне горелки ??? [на моем Окофене это не так. Нижняя часть, в которой находится горелка, не «купается» в воде, это происходит выше]. Поэтому мне интересно, важно ли «замедлять» поток на этом уровне. Даже если это не контрпродуктивно? Это увеличит температуру в фокусе, потери (и, возможно, окисление!). На уровне обменников, выше, вы должны играть, где калории переносятся в воду. Но обычно роль «турбулизаторов» должна быть в обменниках ... И, возможно, рециркуляция, двойной / тройной поток, циркулирующий против направления воды и газа ...
0 x
Аватар де l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
сообщений: 47154
Надпись: 10/02/03, 14:06
Расположение: планета Серра
х 436
Контактное лицо:

Re: Повышение эффективности гидравлической пеллетной печи (EcoTherm Thermorossi H2O)

Сообщение не лупаритет Christophe » 16/05/18, 11:04

Да, очень красный, больше, чем ржавчина, более оранжевая, поэтому мой вопрос об этом, безусловно, есть химическая реакция и многое другое! Тем более, что внутри печи не очень влажно!

Да, я вас успокаиваю, вся дно очага «под водой», я, очевидно, проверил это, прежде чем думать об этом улучшении. Мы можем догадаться об этом по инструкции (гидравлический вход и выход внизу) скачать / file.php? ID = 5767

Печка, видимая спереди, левая часть камина - это гидравлический выход, такой горячий.
Вход справа, а главный теплообменник находится в верхней части камина (он должен идеально чистить 2 или 3 раз за сезон ... но я ленивый ... Я сделал это один раз. .. правильно посмотреть, как это происходит после каламбуров, которые логически «захватывают» довольно много пыли в очаге)

Следовательно, выбор направления перегородки, который имитирует теплообменник против тока.

Печь имеет емкость 34 L (отсюда ее название, ее мощность составляет 25kW), поэтому большая инерция, поэтому (для «печи»), следовательно, повышение температуры длительное.

Вот картины с конца весны ... если металлурги могут дать свое мнение?

corrosion_4.jpg
corrosion_4.jpg (138.17 KIO) Просмотрено 1087 раз

corrosion_2.jpg
corrosion_2.jpg (98.04 KIO) Просмотрено 1087 раз

corrosion_1.jpg
corrosion_1.jpg (111.95 KIO) Просмотрено 1087 раз

corrosion_3.jpg


ps: плита используется, я не знаю год производства, она была одобрена в 2004 согласно записи, я думаю, что она больше, чем 10 лет, и я не знаю, сколько часов он уже повернулся ... продавец, профессионал, сказал мне, что стартер «свечи» был новым (что кажется справедливым) и двигателем метлы. Другая часть электрического износа - это нагнетатель, но это бесщеточный двигатель с вращающейся клеткой ... Это «почти бессмертный» ... : Сырный:
0 x
Был ли этот форум полезным или целесообразным? Помогите ему тоже поэтому он может продолжать это делать! Статьи, анализ и загрузки в редакционной части сайта, опубликовать свою! Извлеките (часть) ваши сбережения из банковской системы, покупайте криптовалюты!
Аватар де l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
сообщений: 47154
Надпись: 10/02/03, 14:06
Расположение: планета Серра
х 436
Контактное лицо:

Re: Повышение эффективности гидравлической пеллетной печи (EcoTherm Thermorossi H2O)

Сообщение не лупаритет Christophe » 16/05/18, 11:29

О метле необходимо еще одно улучшение, и я согласен с этим, но у меня пока нет решения ...

Беда в том, что некоторые гранулы заперты в отверстиях дома (что, безусловно, 6mm ... они должны были быть в 4 или 5 мм ...), который блокирует метлу и создает удары и шумы ( сила кисти достаточна для разрыва гранул ...). Мы видим, что на снимке появляются пеллеты с пеплом наверху (но обычно их не так много: это был конец силоса в конце сезона).

Итак, каковы варианты?

Я не вижу много ...

Положить сетку под кисть не является приемлемым решением, за исключением случаев, когда она находится вольфрама, потому что, учитывая температуру, это не займет много времени ...

Поэтому я вижу решение уменьшить диаметр каждого отверстия (точка пайки 1 через отверстие, а затем измельчение), но это уменьшит первичный воздух ...

Любые другие предложения?
0 x
Был ли этот форум полезным или целесообразным? Помогите ему тоже поэтому он может продолжать это делать! Статьи, анализ и загрузки в редакционной части сайта, опубликовать свою! Извлеките (часть) ваши сбережения из банковской системы, покупайте криптовалюты!
Аватар де l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
сообщений: 12814
Надпись: 20/01/08, 16:34
Расположение: Эльзас
х 4341

Re: Повышение эффективности гидравлической пеллетной печи (EcoTherm Thermorossi H2O)

Сообщение не лупаритет Did67 » 16/05/18, 11:40

Кристоф писал:
Да, очень красный, больше, чем ржавчина, более оранжевая, поэтому мой вопрос об этом, безусловно, есть химическая реакция и многое другое! Тем более, что внутри печи не очень влажно!



При этих температурах играет не влажность (влажность делает «ржавчину» холодной, создавая небольшие сваи, в связи с примесями, там в пламени, это окисление Прямо, есть неизбежный кислород! В то время, когда я все еще болтал здесь много гранул, кто-то сказал мне, что он выстрелил из «нержавеющей стали» в «Окофен» - 10 лет назад - через год, потому что в его котельной были хлорированные растворители, априори - хлор-хлор, это из памяти.
0 x
Аватар де l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
сообщений: 47154
Надпись: 10/02/03, 14:06
Расположение: планета Серра
х 436
Контактное лицо:

Re: Повышение эффективности гидравлической пеллетной печи (EcoTherm Thermorossi H2O)

Сообщение не лупаритет Christophe » 16/05/18, 11:58

В самом деле? Так химическое загрязнение окружающей среды?

У меня есть красящие горшки и некоторые химикаты, хранящиеся в технической комнате рядом ... но все закрыто ...