Retour свиток Стоп Автоматический режим

Отопление, изоляция, вентиляция, VMC, охлаждение ...Дымовая эманация Котел Окофен

Отопление, изоляция, вентиляция, VMC, охлаждение ... короткий тепловой комфорт. Изоляция, энергия древесины, тепловые насосы, но и электричество, газ или нефть, VMC ... Помощь в выборе и реализации, решение проблем, оптимизация, советы и хитрости ...
Аватар де l'utilisateur
ману 38
Я изучаю econologic
Я изучаю econologic
сообщений: 18
Надпись: 29/08/12, 18:39
Расположение: Изер

Дымовая эманация Котел Окофен

Сообщение не лупаритет ману 38 » 22/12/12, 19:14

Bonsoir à Туа,

У меня проблема с моим котлом Окофен!
Я заметил, когда вечером возвращался, когда пахнет дымом (что важно, см. Хлопотно) застопорился в подвале, где установлен котел. Глядя на то, откуда исходил запах дыма, мне показалось, что он появился из-за котла на высоте дымового вентилятора ...
Я связался с моим инженером-теплотехником, который прошел контроль над его установкой (но я не присутствовал!) Он не нашел ничего конкретного, он вернется в начале года с техником Окофеном.
Однако, если кто-то уже сталкивался с этой проблемой, мне было бы интересно узнать, какие решения были рассмотрены.
Заранее благодарю вас за вашу помощь, и всем желаю счастливого курортного сезона.

Manu
0 x

Dirk Pitt
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 2076
Надпись: 10/01/08, 14:16
Расположение: Изер
х 56

Сообщение не лупаритет Dirk Pitt » 22/12/12, 20:25

отсутствие сквозняков или выхлопных газов, забитых сажей.
просто откройте круглую крышку верхней части котла, чтобы проверить.
0 x
Фото и Галерея и Картика товара
Нажмите мою подпись
Аватар де l'utilisateur
ману 38
Я изучаю econologic
Я изучаю econologic
сообщений: 18
Надпись: 29/08/12, 18:39
Расположение: Изер

Сообщение не лупаритет ману 38 » 23/12/12, 17:59

Bonsoir,

Пары из котла, вероятно, были связаны с отсутствием вентиляции в подвале после установки термодинамического водонагревателя, который помещал подвал в «депрессию» ...
С другой стороны, я последовал совету Дирка Питта, я очистил весь очаг и плиту котла (при этом фото из кусков, которые я удалил с тарелки, и которые я обнаружил после всего 2 месяцев начала работы).
Спасибо Дирку Питту за вашу помощь!
Bonne soirée,

Manu



Фото и Галерея и Картика товара
0 x
Аватар де l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
сообщений: 12936
Надпись: 20/01/08, 16:34
Расположение: Эльзас
х 4391

Сообщение не лупаритет Did67 » 23/12/12, 18:07

У вас были тарелки такого размера на проколотом диске ??? Так что области, которые не работают должным образом ???

Никогда не видел в 5 лет дома.

Предположительно, ваша проблема с дымом была «бездорожья». Потому что, как правило, есть «депрессометр», который измеряет депрессию в доме. Если этого недостаточно, тележка будет установлена ​​по умолчанию. Я получил его, когда мой конденсатор был забит. Невозможно совершить поворот ...

Поэтому я думаю, что в доме депрессия оставалась хорошей, благодаря вентиляторам. Но после этого он больше не был эвакуирован, ваша ничья была отменена депрессией, созданной вашим водонагревателем.
0 x
Аватар де l'utilisateur
ману 38
Я изучаю econologic
Я изучаю econologic
сообщений: 18
Надпись: 29/08/12, 18:39
Расположение: Изер

Сообщение не лупаритет ману 38 » 23/12/12, 18:37

привет ли

Не на проколотом диске внутри очага.

Фото и Галерея и Картика товара


Да, ничья была отменена, проблема решена путем открытия двери гаража.
Я буду наслаждаться праздниками, чтобы сломать разбивку.

Спасибо вам +

Ману.
0 x

bidouille23
Гранд Econologue
Гранд Econologue
сообщений: 1155
Надпись: 21/06/09, 01:02
Расположение: Британия BZH powaaa
х 2

Сообщение не лупаритет bidouille23 » 23/12/12, 22:12

шлюха,

маленький вопрос, когда вы говорите о плите, которую вы говорите о тигле или падаете и ожоги гранул ???

если это так, это похоже на жевание, у друга возникла проблема с пеллетной печью.

Что такое гранулированный, что вы горите?

пыль?
Состав?

DINplus?
0 x
Аватар де l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
сообщений: 12936
Надпись: 20/01/08, 16:34
Расположение: Эльзас
х 4391

Сообщение не лупаритет Did67 » 24/12/12, 11:59

Ману 38 писал:привет ли

Не на проколотом диске внутри очага.
.


ОК.

У меня также есть «палка» «карамели» вокруг трубки восстановления, рядом с диском.

Я думаю, что это гранулы (снизу в Окофене), которые «нагреты» и «карамелизированы». Это не магистр.

И я думаю, что, если он развивается, эти корки удаляются давлением гранул, приводятся на диск и сгорают как уголь или кокс ... (Я не говорю о ldrogue, но старые, которые знают, возможно, все еще эти «яйца» сжатого и дегазированного угля?).

В любом случае, в 5 годах, помимо ежегодного обслуживания (и, если необходимо, повышения при опорожнении пепла, если горелка холодная), я ни о чем не беспокоюсь. И это работает очень хорошо ...

У меня возникло бы желание сказать: «Подождите и посмотрите ...»
0 x
Dirk Pitt
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 2076
Надпись: 10/01/08, 14:16
Расположение: Изер
х 56

Сообщение не лупаритет Dirk Pitt » 24/12/12, 13:37

это магишер.
он исходит из качества гранулы
У меня только один год.
с тех пор ничего.
без датчика давления на моем котле. Я думаю, что это только те, которые оснащены домашним измерением.
0 x
Фото и Галерея и Картика товара

Нажмите мою подпись
bidouille23
Гранд Econologue
Гранд Econologue
сообщений: 1155
Надпись: 21/06/09, 01:02
Расположение: Британия BZH powaaa
х 2

Сообщение не лупаритет bidouille23 » 24/12/12, 13:51

Конец

нормально, гранула не падает на эти машины, а толкается ...

Если не эффективно, если у гранул есть время для достаточного нагрева, лигнин должен расплавиться и образовать эту кору

http://www.valbiom.be/files/gallery/rap ... 320328.pdf

Диксит: стекловидная структура, железо железа не стеклообразное

«Лигнин представляет собой трехмерный аморфный полимер, состоящий из
Метилированный фенилпропан.31, 32, 33. Это термопластичный полимер, который может быть
используется с большинством термопластов для изготовления композитов.34
Как правило, лигнины хвойных пород имеют Tg (температура стеклования)
немного выше, чем у лиственных пород, что можно объяснить
более сетчатые в мягких лесах. Немодифицированный лигнин в древесине имеет самый низкий Tg
(65-105 ° С). Для модифицированных лигнинов Tg выше: 110-160 ° C для лигнина
экстрагируют из мелко измельченного дерева и 124-174 ° C для лигнин-крафта (обнаружен лигнин
в черном щелоке на целлюлозных заводах. 35 "


Лигнин горит (26.63 MJ / kg), поэтому не стоит беспокоиться априори.

Что касается кокса :) даже моложе старых, которых я знаю, он по-прежнему широко используется в Великобритании, в угольных печах.

Это то, что я думал, что знаю, кокс (я только что проверил на вики) не из дерева, а из угля;), который является минералом, поэтому история древесного газа :) .

Но он стекловидный по внешнему виду, как лигнин;).

Это говорит, что не объясняет запах дыма ...
0 x
Аватар де l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
сообщений: 12936
Надпись: 20/01/08, 16:34
Расположение: Эльзас
х 4391

Сообщение не лупаритет Did67 » 25/12/12, 08:10

Да, да, кокс поступает из угля. Я сказал, что эти «корки», когда они оторваны, сгорают, как кокс ...

Запах кажется мне объясняемым тем, что машина работала нормально, вентилятор извлек дым из тележки (которая без него была бы неисправна, депрессия в камере сгорания измеряется постоянно; он находится ниже определенного порога в течение минуты, челнок останавливается).

Так что lma chauidère «добыто».

С другой стороны, устремление термодинамического баллона создает депрессию в комнате. В cnduit, воздух вместо того, чтобы подниматься, идет вниз ...

И поэтому эта депрессия, создаваемая термодинамическим баллоном, «всасывала» некоторые из выхлопных газов из котла.

Поэтому мы должны принести воздух, вот и все, чтобы удовлетворить как термодинамический баллон, так и котел ...

Другая «нестандартная» установка: производители котлов устанавливают стандарты для воздухозаборников, чтобы избежать этого. И, увы, на нем сидят многие инженеры-тепловики!