Проблема с котлом okofen "дымный ветер"

Сообщение не лупаритет Axoul » 20/02/18, 17:37

Привет,

У меня проблема с моим котлом. Офофен пеллематичный умный и постоянно виноват «дымный ветер», я нашел в доме полно гранул, не сожженных, сажи и т. Д.
Вскоре я подумал, что протоки были заперты, но я ничего не нашел, вентилятор, похоже, работает правильно.
Кажется, что есть проблема ничьей (большой белый дым задушил).
Это началось во время первой холодной зимы этой зимы, и поскольку невозможно сделать так, чтобы она работала, чтобы сказать вам, что это срочно: /

Заранее благодарю за ваши ответы

Cdt
0 x

Аватар де l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
сообщений: 12595
Надпись: 20/01/08, 16:34
Расположение: Эльзас
х 4209

Re: Проблема с котлом Окофена «Дымный ветер»

Сообщение не лупаритет Did67 » 21/02/18, 09:11

Я не помню, как подошел умный.

У меня это было много раз на моем конденсаторе Pellematic (конденсатор) сзади. Это просто, когда «трубы» конденсатора забиты бистро. Я очищаю трубы. С конденсатором в спине это легко. Я спешиваю «высокий», и у меня есть своего рода очиститель для бутылок, чтобы очистить каждую трубочку (их тридцать).

Датчики давления. Если вентилятор работает, но трубки забиты, давление слишком сильно возрастает, и хай-лидер, чтобы не задушить вас в доме (испарения не эвакуированы), переходит в дефолт.

Правильно ли он был очищен до сезона?
2 x
Axoul
Я изучаю econologic
Я изучаю econologic
сообщений: 28
Надпись: 17/02/18, 21:13

Re: Проблема с котлом Окофена «Дымный ветер»

Сообщение не лупаритет Axoul » 21/02/18, 16:02

Привет спасибо за ваш ответ,

Как я могу найти эти трубки? Как это выглядит?

С уважением,
0 x
Аватар де l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
сообщений: 12595
Надпись: 20/01/08, 16:34
Расположение: Эльзас
х 4209

Re: Проблема с котлом Окофена «Дымный ветер»

Сообщение не лупаритет Did67 » 21/02/18, 16:07

Это «трубы», залитые в котельную воду (обратные радиаторы холодной воды / подогреваемые полы), через которые дымовой газ, прежде чем покинуть котел.

Вы должны найти руководство по уборке (обычно для профессионалов).

Смарт гораздо более «вложен» и гораздо менее прост, чем мой древний Pellematic! Я вообще не знаю, как это очищается, как получить доступ к этим трубам и т. Д.
0 x
Axoul
Я изучаю econologic
Я изучаю econologic
сообщений: 28
Надпись: 17/02/18, 21:13

Re: Проблема с котлом Окофена «Дымный ветер»

Сообщение не лупаритет Axoul » 21/02/18, 17:12

Итак, вы думаете, что было бы интересно сделать это, и это может быть источником проблемы?
Это может происходить из других стран?

Cdt,
0 x

Аватар де l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
сообщений: 12595
Надпись: 20/01/08, 16:34
Расположение: Эльзас
х 4209

Re: Проблема с котлом Окофена «Дымный ветер»

Сообщение не лупаритет Did67 » 21/02/18, 18:46

Это может быть сам фанат. В один год у меня было немного бистро, которое было поставлено за «турбиной». Он почти ничего не протирал. Но поскольку они чрезвычайно экономичные двигатели, малой мощности, этого было достаточно.

Таким образом, это была чистка вентилятора (точнее, части турбины, находящейся в потоке сжигаемых газов).

Кажется, вы проверили канал, и нет аистов, которые устроились на вашем канале? [пылает газетная страница через нижнюю яму, и вы сразу же будете исправлены; если он «тянет», он взлетит вверх).

Вы убирали перед сезоном ??? Если нет, не задавайте слишком много вопросов: они загрязнены; недостатком конденсации является то, что для агрегации частиц и формирования бистра (что является проблемой вопроса, поскольку эти клееные частицы не попадают в атмосферу и делают конденсационные котлы-гранулы теми, которые испускайте наименьшее количество, полоскание недостаточно в очень долгосрочной перспективе, потому что всегда есть места, где он накапливается) ...
0 x
Axoul
Я изучаю econologic
Я изучаю econologic
сообщений: 28
Надпись: 17/02/18, 21:13

Re: Проблема с котлом Окофена «Дымный ветер»

Сообщение не лупаритет Axoul » 09/04/18, 14:40

Я очистил весь канал, вентилятор и т. Д.
Она повернулась ровно полдня, а затем перелотте ...
вложения
554DA50B-294E-486E-9C27-E2DEC902FB42.jpeg
0 x
Axoul
Я изучаю econologic
Я изучаю econologic
сообщений: 28
Надпись: 17/02/18, 21:13

Re: Проблема с котлом Окофена «Дымный ветер»

Сообщение не лупаритет Axoul » 09/04/18, 14:42

И вот результат.
У меня также создается впечатление, что слишком много приема гранул, что означает, что у них нет времени на то, чтобы правильно сжечь ...
В противном случае у меня нет другой идеи.
0 x
Аватар де l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
сообщений: 12595
Надпись: 20/01/08, 16:34
Расположение: Эльзас
х 4209

Re: Проблема с котлом Окофена «Дымный ветер»

Сообщение не лупаритет Did67 » 09/04/18, 15:10

Или, потому что более хрупкая, проблема вентилятора, поэтому не хватает воздуха, чтобы сжечь их ...
0 x
Dirk Pitt
эксперт Econologue
эксперт Econologue
сообщений: 2075
Надпись: 10/01/08, 14:16
Расположение: Изер
х 54

Re: Проблема с котлом Окофена «Дымный ветер»

Сообщение не лупаритет Dirk Pitt » 09/04/18, 16:31

Нет, проблема другая.
если бы это было слишком много гранул, у вас не было бы сообщения об ошибке на вентиляторах.
как сказал DID67, проблема заключается в отсутствии депрессии в камере сгорания.
это может быть полон вещей.
если вы уверены, что после вентилятора дымовых газов он частично не перекрывается, проблема может быть выше по течению, например, при отсутствии подачи воздуха.
У вас есть достаточный запас воздуха в комнате, где находится ваш котел?