Измерение фактического КС Inverter кондиционера Airton

опубликовано: 12/07/13, 13:23
паритет Christophe
Я просто оценить фактические тепловые характеристики кондиционирования воздуха Airton. При расчете фактическая КС.

Наружная катушка этого теплового насоса установлена
в теплице: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html

Фото и Галерея и Картика товара

Результаты весьма внушительны для измерения (стабилизированный превышает 5 КС), для остальные это согласуется с данными производителя !! Так что все хорошо!

техническое описание:

Фото и Галерея и Картика товара

условия измерения

Открытый T ° (в теплице): 36 ° C / 48% RH

° В помещении: 25.2 ° C

заданная температура климатической установки: 32 ° C (макс, чтобы избежать положения)

дует площадь кондиционер: 0.0536 m²

меры Prince

принцип работы: оценивается мощность воздуха, продуваемого кондиционером, путем измерения расхода и температуры.

Измерения, проведенные с этим анемометр что дает скорость и временное мгновение воздуха.

Фото и Галерея и Картика товара

Протокол: Я 4 точек измерения вдоль вентилятора, а перпендикулярно, как можно ближе к потоку, я отмечаю и Т ° км / ч в каждой точке.

Т ° должен стабилизировать таким образом я измерить 1 минуты после перемещения анемометра.

Это средство этих точек 4 и измерение объемного расхода и температуры «горячих» получается.

Я корректирую скорость потока с плотностью воздуха (который сильно зависит от 25 40 ° C), чтобы получить массовый расход воздуха.

При помещении Т °, это тепловой баланс, и мы получаем мощность восстановили нагреватель.

Я измерение электрической мощности, потребляемой измеритель мощности на выходе

КС получается путем деления 2!

Измерения (проводят при минутных интервалах 10, начиная с Т = 10 мин и в хронологическом порядке)

1 мера:

Pu = 1032W

Фото и Галерея и Картика товара

Т ° = внутренняя 25.2 ° C
Т ° = Горячий 33.38 ° C
4.72 скорость вентилятора = м / с
Объемный = 0.2527 m3 / s
Плотность при 32.5 1.155 ° C = кг / m3
(После того, как http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
Массовый расход = 0.2919 кг / с
Pc 1004 воздух = Дж / кг. ° C

Выходная мощность W = 2396

КС = 2.32


2 мера:

Pu = 950W

Фото и Галерея и Картика товара

Фото и Галерея и Картика товара

Т ° = внутренняя 25.2 ° C
Т ° = Горячий 36 ° C
4.35 скорость вентилятора = м / с
Скорость потока = 0.2330 m3 / с
Плотность при 35 1.146 ° C = кг / m3

Массовый расход = 0.2670 кг / с
Pc 1004 воздух = Дж / кг. ° C

Выходная мощность W = 2889

КС = 3.04




3 мера:

Pu = 650W

Фото и Галерея и Картика товара

Т ° = внутренняя 25.2 ° C
Т ° = Горячий 39.4 ° C
4.19 скорость вентилятора = м / с
Объемный = 0.2245 m3 / s
Плотность при 40 1.127 ° C = кг / m3
Массовый расход = 0.2530 кг / с
Pc 1004 воздух = Дж / кг. ° C

Выходная мощность W = 3593

КС = 5.53
: Шок: : Шок:

Короче говоря это хорошо: лучший КС получается при наиболее устойчивым (после 30 минут работы). Я хотел бы сделать одно измерение после 1 часов работы и в несколько иных условиях.

Я думаю, что наличие внешней батареи в теплице при 36 ° С не привыкать к «подталкивание» КС !!

опубликовано: 12/07/13, 13:50
паритет chatelot16
полицейский 5 это звучит хорошо ... но с превосходной температурой наружного воздуха при температуре внутри помещения, полицейский должен быть бесконечным!

тепло должно идти в одиночку без необходимости перекачивать!

опубликовано: 12/07/13, 14:09
паритет Christophe
Это не является неправильным Chatelot! Я еще иметь или что? : Сырный:

Проблема заключается в том, что стена между теплицей и комнатой или CAP теперь ... хорошо изолирована! : Сырный:

Re: Измерение фактического КС Inverter кондиционера Airton

опубликовано: 12/07/13, 14:57
паритет ик
Кристоф писал:Результаты весьма внушительны для измерения (стабилизированный превышает 5 КС), для остальные это согласуется с данными производителя !! Так что все хорошо!

(...)

Я думаю, что наличие внешней батареи в теплице при 36 ° С не привыкать к «подталкивание» КС !!


добро пожаловать

вы не знаете
«КС constructreur нормирована на 7 °?
(Частично, конечно)


Стандарт: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

сжатый воздух при 36 °,
ваша машина не сделал, чтобы са

опубликовано: 12/07/13, 15:59
паритет Christophe
А потом Ик? Это меняет что?

Что важно не фактическое исполнение не наблюдается? Для того, чтобы подтвердить, является ли установка наружного блока в теплице!

замечание Chatelot было более актуальным, чем у вас!

И я, конечно, не термические уроки из парня, который смешиваться кВт и кВт.ч ... (я не говорю об этом, потому что в своем предыдущем посте я удалил Ик относился ко мне невежественны красного и многое другое. ..)

На самом деле красный модерации, вы не говорите, я полагаю? если?

Это не воздух, который сжимается 36 ° C, но и холодильник газ ...

Во всяком случае ... это подтверждает ...

опубликовано: 12/07/13, 16:14
паритет chatelot16
если тепловой насос был reverssible термодинамически он должен в этом случае генерировать электричество!

давление в испарителе в теплице превосходит давление в конденсаторе в доме ... так что это не компрессор, но он принимает фреон пар двигателя, который производит механическую энергию

хотя остальная часть колпачка не соглашается: возвращать жидкость изнутри наружу, регулятор давления или капилляр не работает! потребует насос! в качестве топливного насоса парового двигателя!

опубликовано: 12/07/13, 16:18
паритет Christophe
Тонкий Chatelot, был ввернут лол!

Да, он по-прежнему потребляет (но потребление сократилось быстро!)

Я бы повторить только тест мониторинга потребления!

В любом случае это работает, когда пользователь говорит, что выше 25 ° C Функция внешнего теплового насоса (отопление) не ходить ...

Re: Измерение фактического КС Inverter кондиционера Airton

опубликовано: 12/07/13, 16:49
паритет Ален G
Ик писал:
Кристоф писал:Результаты весьма внушительны для измерения (стабилизированный превышает 5 КС), для остальные это согласуется с данными производителя !! Так что все хорошо!

(...)

Я думаю, что наличие внешней батареи в теплице при 36 ° С не привыкать к «подталкивание» КС !!


добро пожаловать

вы не знаете
«КС constructreur нормирована на 7 °?
(Частично, конечно)


Стандарт: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

сжатый воздух при 36 °,
ваша машина не сделал, чтобы са



Это не проблема, если вентиляция конденсатора достаточно велика, больше, если кондиционер имеет безопасность высокого давления arrêtra это просто, чтобы избежать компрессора перекачивать жидкости.

опубликовано: 12/07/13, 16:53
паритет Ален G
Кристоф писал:Тонкий Chatelot, был ввернут лол!

Да, он по-прежнему потребляет (но потребление сократилось быстро!)

Я бы повторить только тест мониторинга потребления!

В любом случае это работает, когда пользователь говорит, что выше 25 ° C Функция внешнего теплового насоса (отопление) не ходить ...


Поэтому она имеет безопасность высокого давления!


Как я уже говорил выше, если вентиляция конденсатора достаточно велика, это не проблема, но уверен, что если вы уменьшаете разбивку, что, вероятно, 2 или три скорости он остановится.

опубликовано: 12/07/13, 17:05
паритет Раймон
В случае инверторного компрессора переменного тока с 2 историей как мои полицейский не намного лучше при низкой мощности, так как поверхность трубы в наружной группе значительно больше по сравнению с потребляемой энергией?

Это сделал полицейский, когда более высокий уровень потребления, а не 300w 800w?